正文摘要:

微信用户求助:家里照明线路一合闸,楼层总开关就跳闸这是什么原因? 家里照明线路一合闸,楼层总开关就跳闸,说明照明线路存在严重漏电、短路故障。这种问题得看你的电线使用了多少时间,屋顶上是否被老鼠给祸害了 ...

回复

mumumumu1 发表于 2019-12-5 10:07:40
基本可以判断家里短路了,原因:1、楼层开关一般不会用到带漏电保护器的开关的,为啥咧,因为一个楼栋,最少十几户,每家基本有漏电情况,一家漏电,十几户全部没电,这种设计就不合理的!2、过载的时候,基本是先跳自家的空开,不会越级到楼栋开关;3、短路时,每个品牌、批次的开关的反应时间不尽相同,有可能现跳楼栋的开关,自己家的没有跳。4、消除故障方法:楼栋,自家主空开合上,分开关断开;然后一路一路的分开关合上,遇到哪个开关合上时楼栋或自家主开关跳闸,代表这个线路的用电器或者线路有问题,一般情况是用电器故障(比如电子镇流器短路老跳闸),逐项检查即可!