电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3494|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

30KW的电机长期工作在398V的电压会怎样?

[复制链接]
楼主
发表于 2019-12-5 09:39:42 | 显示全部楼层
低压供电适用范围一般是低于10%,高于5%都没有问题的,也就是380v额定电压适用范围342v-400v都是没有多大问题的:另外;电机属于恒功率负载,一般不会满负荷工作,功率多少有点冗余,长期运行问题不大的;最后电机运行后,由于线路有压降,工作电压也有一定减小(视线路长度、直径等具体情况),所以问题也不大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-5 23:23

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表