30KW的电机长期工作在398V的电压会怎样?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-12-2 21:44:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:30KW的电机长期工作在398V的电压会怎样?
我个人认为没有特别大的影响,通常额定电压380V的鼠笼型异步电动机电机还能正常工作,当然并非全部的电机都能正常工作!因为,其实在现实中也有很多工厂都升压到400V工作!
而且通常的鼠笼型异步电动机,如果内部没有特殊元件,电机自身的承压范围还是有点宽的,当然也不是每个都如此!
30KW的电机长期工作在398V的电压会怎样?
从这个图片可以看到30KW的电机在380V下电流是57.9A,在400V时电流是55A,差距并不大!当然,这个是IEC标准的普通4极鼠笼型异步电动机表,并不代表每种电机都是差距不大!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-12-5 09:39:42 | 只看该作者
低压供电适用范围一般是低于10%,高于5%都没有问题的,也就是380v额定电压适用范围342v-400v都是没有多大问题的:另外;电机属于恒功率负载,一般不会满负荷工作,功率多少有点冗余,长期运行问题不大的;最后电机运行后,由于线路有压降,工作电压也有一定减小(视线路长度、直径等具体情况),所以问题也不大。