电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 147|回复: 1

30KW的电机长期工作在398V的电压会怎样?

[复制链接]
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:30KW的电机长期工作在398V的电压会怎样?
我个人认为没有特别大的影响,通常额定电压380V的鼠笼型异步电动机电机还能正常工作,当然并非全部的电机都能正常工作!因为,其实在现实中也有很多工厂都升压到400V工作!
而且通常的鼠笼型异步电动机,如果内部没有特殊元件,电机自身的承压范围还是有点宽的,当然也不是每个都如此!
0.jpg
从这个图片可以看到30KW的电机在380V下电流是57.9A,在400V时电流是55A,差距并不大!当然,这个是IEC标准的普通4极鼠笼型异步电动机表,并不代表每种电机都是差距不大!

回复

使用道具 举报

发表于 昨天 09:39 | 显示全部楼层
低压供电适用范围一般是低于10%,高于5%都没有问题的,也就是380v额定电压适用范围342v-400v都是没有多大问题的:另外;电机属于恒功率负载,一般不会满负荷工作,功率多少有点冗余,长期运行问题不大的;最后电机运行后,由于线路有压降,工作电压也有一定减小(视线路长度、直径等具体情况),所以问题也不大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

|电工学习网 ( )

GMT+8, 2019-12-6 11:52

Powered by © 2011-2019 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表