断开主漏报,零火线并接在一起,用兆欧表测一下地线与零火线之间的绝缘性能,看看是不是环境潮湿引发的漏电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-11-25 18:01:45 | 显示全部楼层
郝德兆 发表于 2019-11-17 18:22
断开主漏报,零火线并接在一起,用兆欧表测一下地线与零火线之间的绝缘性能,看看是不是环境潮湿引发的漏电 ...

万用表的电阻档电压太低,根本不能测量绝缘电阻。数字万式用表电阻档输出电压在0.5V∽3V之间,指针式万用表电阻×10k档输出电压9V∽15V之间。测量绕组与绕组之间的绝缘电阻,绕组与外壳之间的绝缘电阻应该用兆欧表测量。