说实话,你做了很多基础工作,调查到位,说是诡异,其实真正故障并没有找到;漏电不外乎线路漏电、设备漏电两种情况,根据你说的,1、所有设备断路器关掉还是跳闸,估计是漏保问题;2、保护线断开后不跳闸,估计是设备漏电;3、保护线断开后再接上去故障消失,估计这几天你的漏电设备就没有漏电了,或者楼栋的总保护线断开了,没有真正接地。总之,说是诡异,其实就那么点事!! |
应该是线路混搭了,零、地混用。 |
有接地线时,要考虑空调 |
郝德兆 发表于 2019-11-17 18:22 万用表的电阻档电压太低,根本不能测量绝缘电阻。数字万式用表电阻档输出电压在0.5V∽3V之间,指针式万用表电阻×10k档输出电压9V∽15V之间。测量绕组与绕组之间的绝缘电阻,绕组与外壳之间的绝缘电阻应该用兆欧表测量。 |
断开主漏报,零火线并接在一起,用兆欧表测一下地线与零火线之间的绝缘性能,看看是不是环境潮湿引发的漏电。 |
的确是个很诡异的情况,希望有高人能解释一下 |