变频器通讯受到干扰怎么解决?

查看数: 7092 | 评论数: 1 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-10-28 10:43

正文摘要:

微信用户求助:变频器通讯受到干扰怎么解决? 在工业自动化控制现场,许多用使用者都曾经被以下问题困扰过:当模拟信号与变频器输入控制、或 plc 与变频器、变频器与变频器之间进行RS485 方式进行通信时,经常容易产 ...

回复

admin 发表于 2019-10-28 10:44:13
对于干扰不是特别严重的情况下,也许只需要一台输入电抗器即可。这样没有必要加RS485通讯隔离器。电抗器要根据变频器功率大小选择它。
●对于模拟信号干扰,可以在模拟信号线与变频器输入侧加装铁氧体磁环,来解决问题。
●如果上述加装后仍然还是有干扰问题,则需要加装RS485通讯隔离器。
●这种结构装置内部采用光电耦合器,可以最大限度的避免信号直接互相干扰的问题。对于直接将模拟信号与变频器连接的设备,或者通过上位机,用 RS485通讯方式产生来说,由于各个变频器和模拟量信号输入或PLC 使用不同的电源,或本身电路结构的不同使得各个RS485 通讯口的地电位相差很大,势必造成传送数据时信号失真较为严重,使得通信出错,当共模电压超过8或+12V 时则会损坏 RS485 接口。将每个 RS485 通信口进行隔离是解决问题的最好办法,即需在每台变频器和 模拟信号或变频器、PLC的RS485 通讯口上加装
●这种BH485G 外形为标准导轨安装,带有数据发光指示灯。加装了 BH485G 隔离器后工作电源可以从变频器的DC24取得给隔离器使用。