电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7084|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

变频器通讯受到干扰怎么解决?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-10-28 10:43:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:变频器通讯受到干扰怎么解决?
在工业自动化控制现场,许多用使用者都曾经被以下问题困扰过:当模拟信号与变频器输入控制、或 plc 与变频器、变频器与变频器之间进行RS485 方式进行通信时,经常容易产生通信中断、误码、死机甚至 RS485 接口被烧坏等故障,而且联网的变频器越多,这种现象越容易发生。
●由于变频器本身就是一个干扰源,它的这个特点决定了变频器会低压电网产生谐波干扰,使变频器信号与触摸屏经常无法工作。最简单的办法就是在变频器输入输出侧加装电抗器来解决问题。见下图所示。
变频器通讯受到干扰怎么解决?
1.检查下变频器周围是否有大的干扰源,例如大的振动源,强磁场。这个的话需要室外屏蔽。
2.考虑变频器本身,有些变频器需要接抗干扰电阻之类。变频器通讯板是否有元件接地
3.检查通讯线和通讯插头是否完好,通讯线屏蔽层是否完好。通讯距离是否在合理范围,如果很远,中间需要中继器或者信号放大器之类。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-10-28 10:44:13 | 只看该作者
对于干扰不是特别严重的情况下,也许只需要一台输入电抗器即可。这样没有必要加RS485通讯隔离器。电抗器要根据变频器功率大小选择它。
●对于模拟信号干扰,可以在模拟信号线与变频器输入侧加装铁氧体磁环,来解决问题。
●如果上述加装后仍然还是有干扰问题,则需要加装RS485通讯隔离器。
●这种结构装置内部采用光电耦合器,可以最大限度的避免信号直接互相干扰的问题。对于直接将模拟信号与变频器连接的设备,或者通过上位机,用 RS485通讯方式产生来说,由于各个变频器和模拟量信号输入或PLC 使用不同的电源,或本身电路结构的不同使得各个RS485 通讯口的地电位相差很大,势必造成传送数据时信号失真较为严重,使得通信出错,当共模电压超过8或+12V 时则会损坏 RS485 接口。将每个 RS485 通信口进行隔离是解决问题的最好办法,即需在每台变频器和 模拟信号或变频器、PLC的RS485 通讯口上加装
●这种BH485G 外形为标准导轨安装,带有数据发光指示灯。加装了 BH485G 隔离器后工作电源可以从变频器的DC24取得给隔离器使用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-24 02:24

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表