空开半小时左右跳闸,20A换40A后还是跳闸,为什么?

[复制链接]
楼主
发表于 2019-10-24 10:46:23 | 显示全部楼层
这事还真的不好说,除了版主说的可能性之外还有其他可能性,有一次跟别人检查线路,说的情况跟上面说的差不多,32A的空开偶尔跳闸,别人更换了40A的还是一样,最后到现场一看,原来是水货师傅更换工艺不到位,用户端的进线进空开时没有插接好,插到螺丝拧紧端的隔壁去了,导致接触不良发热,空开经常跳闸;所以除了版主说的短路的可能性,还要检查安装工艺是否到位等其他情况!

回复 支持 反对