电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4460|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

空开半小时左右跳闸,20A换40A后还是跳闸,为什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-10-21 09:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:空开半小时左右跳闸,20A换40A后还是跳闸,为什么?
你说是空开,要么过载要么过流,过载可否定,过流有可能,那是间隔性有短路,线间有水放电短路,短路产生高温使水干燥,又能正常工作,过些时间,又有电线外皮聚氯乙烯高温燃烧过程中产生的气体吸潮后污染铜材会生成铜青,又会造成短路跳闸。
如果确定是换了40安断路器,过一段时间就跳闸,断定故障点不方将家里的所有用电电气停用,拔掉插头,立即去看电表,如电表有用电显示,说明线路漏电或疑似短路。如果电表无显示,把家用电器用一个,看一次电表,显示快不快,如果显示很快,说明该家电有漏电现象,如果显示正常,依次查,肯定能找到故障点。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-10-22 23:14:23 来自手机 | 只看该作者
有条件的,还是上钳表,先测一下电流吧,总电流,分支电流,就知道什么回事了

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-10-24 10:46:23 | 只看该作者
这事还真的不好说,除了版主说的可能性之外还有其他可能性,有一次跟别人检查线路,说的情况跟上面说的差不多,32A的空开偶尔跳闸,别人更换了40A的还是一样,最后到现场一看,原来是水货师傅更换工艺不到位,用户端的进线进空开时没有插接好,插到螺丝拧紧端的隔壁去了,导致接触不良发热,空开经常跳闸;所以除了版主说的短路的可能性,还要检查安装工艺是否到位等其他情况!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 01:06

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表