大神们给我看看这个电箱是怎回事?(急)

查看数: 2078 | 评论数: 5 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-10-9 21:44

正文摘要:

图中漏电开关线路上是20台电脑。一插上电脑就跳闸,插电热水壶就可以用。换上空开就可以用电脑。请问大神们到底是怎么回事?图中地线是没有工作接地的。只有三相四线到箱内。

回复

云淡风轻159 发表于 2019-10-11 11:33:41
你这电箱太不安全!底板不是防火阻燃的吧

88888 发表于 2019-10-10 23:59:29
漏电源头找出来拆了

恐龙 发表于 2019-10-10 20:12:17
mumumumu1 发表于 2019-10-10 08:18
你这配电箱接线接法确实不敢恭维,建议:1、根据负载类型重新更换配电箱;2、局部改正一下:总空开更换成不 ...

某台电脑主板漏电,应该是电源部分的滤波电容漏电,找到那台电脑就行了

mumumumu1 发表于 2019-10-10 08:18:41
你这配电箱接线接法确实不敢恭维,建议:1、根据负载类型重新更换配电箱;2、局部改正一下:总空开更换成不带漏保的空开,免得一处漏电,总空开跳闸。

admin 发表于 2019-10-9 21:48:32
漏电