只需一步,快速开始
图中漏电开关线路上是20台电脑。一插上电脑就跳闸,插电热水壶就可以用。换上空开就可以用电脑。请问大神们到底是怎么回事?图中地线是没有工作接地的。只有三相四线到箱内。
mumumumu1 发表于 2019-10-10 08:18 你这配电箱接线接法确实不敢恭维,建议:1、根据负载类型重新更换配电箱;2、局部改正一下:总空开更换成不 ...
电工学习网 ( )
GMT+8, 2024-5-5 07:17
Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报
技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识、电工技术学习网站。
栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程