电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2068|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

大神们给我看看这个电箱是怎回事?(急)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-10-9 21:44:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中漏电开关线路上是20台电脑。一插上电脑就跳闸,插电热水壶就可以用。换上空开就可以用电脑。请问大神们到底是怎么回事?图中地线是没有工作接地的。只有三相四线到箱内。

mmexport1570628307686.jpg (93.33 KB, 下载次数: 235)

漏电开关经常跳闸

漏电开关经常跳闸

回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-10-10 08:18:41 | 只看该作者
你这配电箱接线接法确实不敢恭维,建议:1、根据负载类型重新更换配电箱;2、局部改正一下:总空开更换成不带漏保的空开,免得一处漏电,总空开跳闸。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-10-10 20:12:17 | 只看该作者
mumumumu1 发表于 2019-10-10 08:18
你这配电箱接线接法确实不敢恭维,建议:1、根据负载类型重新更换配电箱;2、局部改正一下:总空开更换成不 ...

某台电脑主板漏电,应该是电源部分的滤波电容漏电,找到那台电脑就行了

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-10-10 23:59:29 来自手机 | 只看该作者
漏电源头找出来拆了

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2019-10-11 11:33:41 来自手机 | 只看该作者
你这电箱太不安全!底板不是防火阻燃的吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 21:44

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表