电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3098|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 继电器断相保护电路

[复制链接]
楼主
发表于 2019-10-6 17:41:26 | 显示全部楼层

其实要理解这个东西,并不难,主要是基础问题,涉及到俩个东西:
一,继电器的欠压功能。
二,串联分压。
首先从回路上讲,中间回路断了之后,俩个继电器串联到俩相,你看清楚了,这是直接联到380的俩个线圈,因为电压高,所以其电阻大(电阻小,就短路了),电阻大,串联电路中,电阻越大,会引发俩个变化,一,电压降就变大,没有380了,二总电流变小,所以电磁线圈不能产生足够的磁力,继电器于是就释放了。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
经典1906 + 2 很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册