继电器断相保护电路

查看数: 3100 | 评论数: 7 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-9-28 09:18

正文摘要:

上图为继电器断相保护电路。 请问:线路2中断,为什么电机M不能运转?

回复

张海龙 发表于 2019-10-8 11:08:54
线路2中断后,接触器和中间继电器都不能动作了,所以电机不会转动。

恐龙 发表于 2019-10-6 17:41:26

其实要理解这个东西,并不难,主要是基础问题,涉及到俩个东西:
一,继电器的欠压功能。
二,串联分压。
首先从回路上讲,中间回路断了之后,俩个继电器串联到俩相,你看清楚了,这是直接联到380的俩个线圈,因为电压高,所以其电阻大(电阻小,就短路了),电阻大,串联电路中,电阻越大,会引发俩个变化,一,电压降就变大,没有380了,二总电流变小,所以电磁线圈不能产生足够的磁力,继电器于是就释放了。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
经典1906 + 2 很给力!

查看全部评分

jack.mao 发表于 2019-10-3 16:44:45
这个电路不错,无论那相断电接触器继电器线圈都不得电。所以电机都不会运转起保护作用。

云淡风轻159 发表于 2019-10-2 08:11:37
楼主问的有意思断相保护电路线路2断开就是缺相引起保护线路元件动做断电电机自然是无法运转的

猎国易猎人心难 发表于 2019-9-30 15:15:27

问题在哪啊?

飞翔鸟me 发表于 2019-9-29 21:34:14
这个电路设计的不错,因为只要有一相断路,接触器就会断开,并且无法闭合。

1397082640 发表于 2019-9-29 09:01:17
这图有问题