220伏交流电,零线带有110伏电压是怎么回事?

查看数: 20721 | 评论数: 2 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-9-18 07:26

正文摘要:

220v交流电,零线带有110v电压是怎么回事?这个问题比较复杂,是万用表量的零线对地电压吗?既然有220v,那只能这样猜测,以前的问答讲过测漏电就是这样检测的。零线对地超过36v安全电压即为漏电,那么为什么会漏电 ...

回复

丛林余夕 发表于 2019-9-18 09:15:41
现在供电局验收居民楼道低压总配电箱这一块的时候,都会要求低压分支箱零线母排二次环下接地。从低压分支箱基础下方或电缆井内再砸个接地极,引一根扁铁联接。以防主线路零线接触点不合格,还防止变压器侧接地极较浅或接地网连接面小,焊接点防腐处理不到位,长时候腐蚀、锈蚀等造成电阻较大,零线不稳定。影响居民用电或火灾隐患。

admin 发表于 2019-9-18 07:26:56
日常使用中,我们是把变压器中性点做为电位零点的参考点,电压就是两点之间的电位差,把它接地,因此大地就是我们常用的零点。我们在测量时,由于实际环境不一样,就会不同结果,造成题主这种零线带110伏电的情况,可能有以下几个原因:

一、单相电零线内阻大
对于单相220伏,如果零线带有110伏的电压,说明零线电阻大,我们把负载设备看成一个电阻,加上零线的电阻一起串联在220伏的电路,当零线的电阻与负载设备的电阻一样大时,我们测量两者中间的点与大地电压就是110伏,一般是零线接触不好造成。

二、三相有断路
使用三相电时,一般采用三相四线制,比如三相电机,正常情况下三相连接点为零点,对地电压为零,如果一根火线断路,就变成了两根火线,这时这个零点就不再是零点,理论上可以测算该点对地电压为142伏,实际上零线有内阻的原因,或者接触不好等情况,或者三相电输入电压不够,会造成实际测量值偏低,比如题主测量的110伏。

三、总线路零线断路
零线断路时,各家各户接不同火线使用,由于每条线路负载不均衡,就会出现带电的情况。原理跟第二种类似。

四、单相电零线接入其它相的火线
由于电线内阻的原因,在零线不同部位,就会测出不同的电压值。