电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 20713|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

220伏交流电,零线带有110伏电压是怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-9-18 07:26:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
220v交流电,零线带有110v电压是怎么回事?这个问题比较复杂,是万用表量的零线对地电压吗?既然有220v,那只能这样猜测,以前的问答讲过测漏电就是这样检测的。零线对地超过36v安全电压即为漏电,那么为什么会漏电?前提地线是真的,是用电设备或者线路由于潮湿和高温而造成的绝缘老化故障,造成和外壳(接地)漏电现象的发生,
220伏交流电,零线带有110伏电压是怎么回事?
如果是无负载测量得出零线对地110v电压,那么有可能是以下几点原因,
1、零线接触不良,比如零线氧化严重,接线不牢固,也就是说中性点发生了漂移。不过这样家用电器必定不能正常启动运行,总零线断会烧电器,
2、地线是假的或者接触不良,
3、三相电不平衡造成的中性点漂移,但是不至于电压能够达到110v,
仅是个人浅见,如果有不同看法请在评论区留言,欢迎批评指正,相互学习。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-9-18 07:26:56 | 只看该作者
日常使用中,我们是把变压器中性点做为电位零点的参考点,电压就是两点之间的电位差,把它接地,因此大地就是我们常用的零点。我们在测量时,由于实际环境不一样,就会不同结果,造成题主这种零线带110伏电的情况,可能有以下几个原因:

一、单相电零线内阻大
对于单相220伏,如果零线带有110伏的电压,说明零线电阻大,我们把负载设备看成一个电阻,加上零线的电阻一起串联在220伏的电路,当零线的电阻与负载设备的电阻一样大时,我们测量两者中间的点与大地电压就是110伏,一般是零线接触不好造成。

二、三相有断路
使用三相电时,一般采用三相四线制,比如三相电机,正常情况下三相连接点为零点,对地电压为零,如果一根火线断路,就变成了两根火线,这时这个零点就不再是零点,理论上可以测算该点对地电压为142伏,实际上零线有内阻的原因,或者接触不好等情况,或者三相电输入电压不够,会造成实际测量值偏低,比如题主测量的110伏。

三、总线路零线断路
零线断路时,各家各户接不同火线使用,由于每条线路负载不均衡,就会出现带电的情况。原理跟第二种类似。

四、单相电零线接入其它相的火线
由于电线内阻的原因,在零线不同部位,就会测出不同的电压值。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-9-18 09:15:41 | 只看该作者
现在供电局验收居民楼道低压总配电箱这一块的时候,都会要求低压分支箱零线母排二次环下接地。从低压分支箱基础下方或电缆井内再砸个接地极,引一根扁铁联接。以防主线路零线接触点不合格,还防止变压器侧接地极较浅或接地网连接面小,焊接点防腐处理不到位,长时候腐蚀、锈蚀等造成电阻较大,零线不稳定。影响居民用电或火灾隐患。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 00:33

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表