空调功率是4500w,用的32A空开和4平方电源线,怎么运行一段时间后总跳闸?

[复制链接]
楼主
发表于 2019-8-15 10:27:23 | 显示全部楼层
1、正常情况下线缆不太长的情况下,不应该跳闸。
2、楼主说的线路过长,启动电流过大造成的跳闸,这个值得商榷,当跳闸时,运行电流超过32A的1.2倍,即:32*1.2=38.4A以上才跳闸,这时的电压:U=P/(I*0.85)=137.8v;这个电压空调难以启动的,更谈不上运行;
3、更大可能性就是线路过长,启动电压过低,导致的启动电流过大,一般空调低于183V是难以启动的,启动电流是运行电流的5-7倍;比如电压为180v,启动电流:I(启动)=P/(180*0.85)*(5-7倍)=147A-206A;
4、在这种恶劣的环境下,空调启动时间远远大于空气开关的脱口时间3-5秒,肯定会跳闸。
5、总结一下:题主说的线路过长是对的,但不能说是运行电流过大造成的跳闸,应该说频繁低压启动造成的,这个低压可能是线路过长造成的,更大可能是使用电压过低造成的!