单位亮化灯具,长度450米,灯具LED(每盏36W/米,450根),三相供电,电缆YJV5*35MM2;开关63A4P,带漏保100ma;开灯时亮化正常,每晚运行2.5小时;时控关灯时,漏保跳闸,各位大神,分析一下,什么原因?

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-10-10 09:46:40 | 显示全部楼层
终于遇到一个感兴趣的朋友,其实与你所说,已经修好了!故障处理过程:将电子式漏保100ma的更换成电磁式的,它就不跳闸了!原因分析:运行中不跳闸,但关灯时跳闸,所以线路漏电应该在100ma以内,排除线路问题,然后就分析led灯具的开关电源,进线接L\N\E线,分析明纬电源,E端与电源部分有个电容,我们分析停电时E端有感应漏电现象,虽然接有80多个分三相开关电源,但不排除个体感应漏电的差异,而且电子式漏保灵敏度较高,导致跳闸,更换电磁式后就没有跳闸。