电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5968|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

漏电开关在关灯时跳闸!

[复制链接]
楼主
发表于 2019-10-9 15:24:37 | 显示全部楼层
我对你的这个故障很感兴趣,看时间都俩个月了,应该已经修好了,是不是开关选择小了,停电时电源电容放电跳闸

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-10-10 20:02:05 | 显示全部楼层
哦,你们是提高了漏电电流的规格。
其实对于我们电工而言电子电路与强电最大的一个区别,就是电源部分有大容量的对地滤波电容,就是你说的E端与电源部分有个电容,电容常见的故障就是喜欢漏电,而滤波电容一漏电,就容易跳闸,其原理就是电容虽通交流,但并不是俩块电板之间直通的,而是通过俩端之间的电子储存,,再放电吧,这就有点像电焊机了,电焊机的二次是接地的,但并不会引起电源跳闸,好的电容也可以这么理解。

但有毛病的电容就直接打破这个界限了,俩块极板之间有了直接的电流通过,这个时候,一次的交流电,就等于直接通过电容这根电线短接到地了,(有时候用电笔去量电容外壳,会发现亮灯,)平时漏电小,没达到漏电开关动作规格,不跳,关灯时,因为俩端电压不能突变的特性缘故,早已充满电的电容瞬间放电,正常时是不跳的,但因为电容有漏电,电容一电板的电直接从二电板过去,放电造成跳闸。

当然,这也只是我的一个推测,这个故障我干了五六年电工也没碰到过,我只碰到过一个用一俩个小时就跳闸的故障,打上去,又不跳闸,再过一俩个小时,再跳,后来查明是电脑机箱的问题,电路板滤波电容漏电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-6 19:29

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表