如何让变频器运行起来?

查看数: 3785 | 评论数: 1 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2018-10-8 20:53

正文摘要:

一般变频器出厂是面板控制,面板给定速度信号,你接好主回路三条进线RST,连接到空气开关上,出线UVW,接电机三端,然后面板ON启动,STOP停止,通过上升箭头和下降箭头来给速度,变频器就可以转动起来啦。 想要变频 ...

回复

admin 发表于 2020-2-28 16:40:52
无论是新购买的变频器,还是已经使用过的变频器,使用前检查它是否为面板控制状态。通用变频器的控制方式一般0为触摸面板控制方式;1为外部控制FWD,REV控制方式。根据变频器的额度输出功率,选择一只三相断路器和三相电源输入电缆(或者导线),变频器输入、输出导线长度不宜超过10米。驳接的电动机额度功率不得大于变频器的额度输出功率。
●变频器的好坏是看不出来的,判别一个变频器好坏最简单的方法就是通电检测。通电之前用万用表1KΩ档位检查它的输入侧R、S、T;输出侧的U、V、W的电阻值来确定变频器是否可以通电检测。先断开变频器的进线R、S、T及出线∪、V、W,然后测量整流电路及逆变电路是否正常。1、测试整流电路部分。将万用表调到电阻X1KΩ档,红表笔接到P端,黑表笔依次接到R、S、T端,应该有大约几十千欧的阻值,并且基本一样。将黑表笔接到P端,红表笔依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表笔接到N端,重以上步骤,应该有相同的结果。如果阻值三相不平衡或者红表笔接P端时,电阻无穷大,可以判定电路已出异常,整流桥故障。
●在更改好参数之后,将变频器调制5HZ以内,看负载电机扭矩是否减弱多少,看电机转速是否均匀变化,再就是观察变频器的输出波形是否完美,还有就是短时间频繁启停,看看电流电压峰值,这些方法都能检验变频器软件的性能。
检测逆变电路后的输出U、V、W接线端子,将红表笔接到P端黑表笔依次接到U、V、W上,应该有几十千欧的阻值,并且各相阻值基本一样,将黑表笔到P端,红表笔依次接到U、V、W,有一个接近于无穷大的阻值。将黑表笔接到N端,重复以上过程应测得到相同结果,否则可确定逆变模块故障。
只有待上述检测为正常时,才可进行上电测试。在上电前后根据故障显示内容,断定故障及原因。看是否有正常显示结果。
●整个通电检测时要特别小心,一旦出现冒烟现象,或者有异常声响、异味马上将其输入电源切断,看此时变频器显示面板上的故障代码是什么。如果一切正常,此时可以按面板上的设置键,进行面板操作或端子控制,频率设定,加减速度设置等等。不同生产厂家的变频器,则需要看对应的使用说明书进行。只有这样才能够初步判断变频器是否可以用。