电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7679|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 主线+分线好,还是单拉一路电线好?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-7-18 17:44:13 来自手机 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厨房里打算装个即热厨宝,需要加强供电,请问:是把厨房这路电改为6平方毫米主线+4平方毫米分线好,还是从厨房空气开关单拉一路4平方毫米的电线好?

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-7-18 18:31:44 来自手机 | 显示全部楼层
额定功率5500瓦,谢谢管理员

点评

单独放根4个平方的线组吧!  详情 回复 发表于 2018-7-18 18:44

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2018-7-18 21:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
原来的主线是4平方的,貌似把原来的主线换成6平方的,然后给厨宝分一根4平方的分线、给其他功率不大的插座分多根2.5平方的线最省事。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2018-7-18 23:05:04 | 显示全部楼层
wangzhg2970 发表于 2018-7-18 21:50
厨宝功率5.5KW,额定电流25A左右,4平方铜导线载流量为32A,6平方为42A。应该采用6平方主线+4平方分线。

现在已有1根4平方主线,为了装厨宝,是把现有主线换成6平方,然后加分线的模式好,与再从断路器另引1根4平方主线用于厨宝好?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2018-7-20 07:44:13 来自手机 | 显示全部楼层
到底这两种模式的区别在哪?

回复 支持 反对

使用道具 举报