正文摘要:

微信用户求助:75千瓦电机用多大电缆   三相电机电流计算:   功率因数以0.85计算。   功率÷电压÷根号3÷功率因数   75KW÷380÷1.732÷0.85=134A       根据电缆对照表, ...

回复

lei2322 发表于 2018-7-19 10:37:04
好一点的就是铜芯    50mm2

wangzhg2970 发表于 2018-7-18 22:03:15
铝芯四芯电缆选用70平方的,铜芯四芯电缆选用50平方即可。

admin 发表于 2018-7-18 09:39:25
查50平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许截流量为160A,
70平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许截流量为200A’,
建议选择YJV-1000V-4*70+1*35的电缆,有一定裕度,符合导线选择原则。