设备有数个三相200V的伺服电机(日规),其他全为单相负载。目前要求工厂为设备提供的电源为3相208V,3相线+1PE共四线。设备接线方面,单相负载采取的是取两根相线来供电的方式,所有的单相负载按功率大小大概均匀分布接于各相线之间。主断路器采用的是漏电保护器,动作电流30mA。子回路均为小型断路器控制,不带漏电保护。工厂二次配电柜内的电源应该是3相5线制的。
请问
1.以上设备的电源及断路器配置有无问题?如有问题,正确的配置方式是怎么样的?
2.此连接方式导致电源三相间肯定存在负载不平衡的状态,各相电流值也不相等,三相电流不平衡问题会否导致主漏保跳闸??网上看到有人说这种连接方式会导致漏保跳闸,实际设备运行时没有异常跳闸,是否负载不平衡状态不严重?
|
|