自己动手安装一间烤房,一共四十千瓦,用三相电380伏。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-2 18:34:41 来自手机 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zrc 于 2017-4-2 18:37 编辑

一共四十根电热管,一根1000瓦。请问怎么个接法?用多粗的铜线?根数可以适当的增多或减少。用一个接触器,得用电流多大的接触器。备有三火一零。

点评

采用三角形接法,温度控制分主加热辅助加热比较好,供你参考!  发表于 2017-4-9 10:57

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-4-2 18:41:23 来自手机 | 显示全部楼层
假如用星形接法,AB相分别接十三千瓦,C相接十四千瓦,三相电不平衡会造成什么结果?功率会怎样?

点评

不平衡没事,有零线呢,比如13,13,14,零线中会有约5安的电流通过  详情 回复 发表于 2017-4-8 21:06

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-4-2 21:05:06 来自手机 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2017-4-2 19:21
一个交流接触器太小

我想用95A的可以吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-4-3 08:15:58 来自手机 | 显示全部楼层
假装不正经 发表于 2017-4-2 23:24
可以用星型接法,AB相各自接13千瓦,C相接14千瓦,三相之间相差1千瓦问题不大。每相的功率算14千瓦,电流为 ...

好的,非常感谢,心里终于有底了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-4-3 23:18:18 来自手机 | 显示全部楼层
用十平方的铜线可以吗?是1平带8个电流吗?

点评

最坏的打算,40个座位都座满了,每个人都开到了最大,那个14千瓦的就是满载了,至少需要63安的电流,如果遇到3,5桌同时启动,功率会更大,至少要用16平方的铜线,建议用25平方的,  详情 回复 发表于 2017-4-8 21:11

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-4-6 22:18:16 来自手机 | 显示全部楼层
试了不可以,还得换线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-4-15 07:37:21 来自手机 | 显示全部楼层
假装不正经 发表于 2017-4-2 23:24
可以用星型接法,AB相各自接13千瓦,C相接14千瓦,三相之间相差1千瓦问题不大。每相的功率算14千瓦,电流为 ...

我的是碳纤维电热管,启动时电流并不比正常工作时大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2017-4-15 07:39:47 来自手机 | 显示全部楼层
三相电42千瓦最少用16平铜线或25平铝线就行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2017-4-30 21:28:03 来自手机 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2017-4-27 14:24
加两根加热管,一根相线带14根,角接或者星接都可以

角接怎么个接法,我的加热管额定电压是220V的。

回复 支持 反对