自己动手安装一间烤房,一共四十千瓦,用三相电380伏。

[复制链接]
楼主
发表于 2017-4-3 10:17:13 来自手机 | 显示全部楼层
最低用25平方铜线,接触器100a

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-4-27 14:24:48 来自手机 | 显示全部楼层
加两根加热管,一根相线带14根,角接或者星接都可以

点评

zrc
角接怎么个接法,我的加热管额定电压是220V的。  详情 回复 发表于 2017-4-30 21:28

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-5-7 20:54:02 | 显示全部楼层
如果是220v的,比如说42根加热管,把加热管的一端全部并联到一起,另一端每14根并联一组接一根火线,正好三组,电压220,也可以多分几组,比如三根一组或者六根一组,和上面接法一样,尾部并联到一起,头部接三根相线,电压都是220

点评

这个就是星型接法??  详情 回复 发表于 2017-5-22 10:08