电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3997|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 漏电断路器与漏电保护开关跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-1-8 21:20:15 来自手机 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位懂得高手指点一下,车间漏电跳闸,我将所有设备开关及扦头拔下后,关掉开关输入电源,御下负载端三相三根火线与单相上火线零线后用500v兆欧表摇測相间绝缘电阻只有0.1兆欧姆甚至更小一点但问题是应该是相间短路才对但再接上开关上时有时还跳闸,但有时好好的好象突然间好了不跳闸真搞不清什么原因求各位师傅指点一下

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-1-9 09:09:26 来自手机 | 显示全部楼层
那请教怎样查找解决问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-1-9 12:31:20 来自手机 | 显示全部楼层
但相间只有0.1兆欧应该是相间以经短路怎样办法查到在那个位置

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-1-10 22:02:11 来自手机 | 显示全部楼层
问题解决了,是相间线路破埙搭接,谢谢各位热心解答

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-21 07:49

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表