电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8563|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 更换漏保后合不上闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-19 20:27:14 来自手机 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小吃店三相五线供电63A总空开更换为漏保以后一合负载漏保立即跳闸  O地线相电压为220V 负载有照明和三相设备 因配电室独供的抽屉式断路器时不时跳闸 才想到更换小吃店空开 避免配电室操作耽误时间 请求分解

image.jpg (104.67 KB, 下载次数: 524)

image.jpg

image.jpg (182.88 KB, 下载次数: 477)

image.jpg

image.jpg (160.15 KB, 下载次数: 556)

image.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2016-12-20 17:13:08 | 显示全部楼层
geshi2000 发表于 2016-12-20 12:02
我晕.这是3线漏保,用单相肯定跳,要4线的漏保

求详解   真不知道这个

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-8-8 12:23:40 | 显示全部楼层
liu42 发表于 2016-12-20 20:08
你的负载有单相负载,也有三相负载。所以三相电流不平衡,导致漏保跳闸。
可以将单相负载断开,只送电三相 ...

谢谢你   抱歉现在才回复你  问题基本解决了 是小吃店厨房里装修的时候把地线当零线用  有一段相线漏电  为什么说基本解决是给小吃店单独供电的配电柜抽屉断路器 还是会不定时跳闸   

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-18 05:21

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表