请教:房间内和电井的漏电保护开关老跳。

[复制链接]
楼主
发表于 2016-12-6 21:39:28 | 显示全部楼层
线路中有对地绝缘损坏的地方,平时还可以,有受潮或其他情况,就会跳闸。

点评

并且用户自几拉了明线,就没跳了。换了其它品牌的线的。  详情 回复 发表于 2016-12-7 09:04
我门也怀疑有损坏,把线拆出来检查没有明显的破损的。耐压和绝缘也打过了,没问题。  详情 回复 发表于 2016-12-7 09:02

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-12-10 08:40:02 | 显示全部楼层
接明线开关不跳,更说明是墙内线路问题。选一个经常跳的回路,例如厨房,将所有有接头的地方断开,重新一个点一个点接,一段一段排查。
祝你早日解决问题。