电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6578|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

热继电器可以这样接吗

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-20 16:31:45 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本厂一台电机,用空气断路器控制,后来因电机过载烧过一次,准备接个继电器防止过载,直接接在空气断路器的下桩头,另一端接电机可以吗?这样不接常开和常闭桩头可以吗?

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2016-7-21 09:49:12 | 显示全部楼层
草原骏马68 发表于 2016-7-20 19:53
不行,起不到保护作用。在空气断路器下面加一个接触器,在接触器下面接热继电器,接触器线圈输出线与热继电 ...

谢谢您的指点,也谢谢各位热心的朋友回答。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-18 15:26

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表