发表于 2016-6-21 14:25:00 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,220米距离,210kw的用电量,大部分是电机,用YJLV 0.6/1   3*240+1*120的够用吗,谢谢

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2016-6-22 07:48:11 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2016-6-21 21:11
不行  如果是铝线最好双电缆

您好,再问一下,如果双电缆用150或者185的可以吗

点评

这个也可以 不过最好换成同等线径的电缆 因为不同线径的电缆压降不一样的  详情 回复 发表于 2016-6-22 10:48