这样的漏保是坏了吗?

[复制链接]
楼主
发表于 2016-3-11 09:56:34 | 显示全部楼层
mklhl 发表于 2016-2-14 10:59
漏保后有电器在用,可是还是没跳。我怀疑漏保有问题,但奇怪的是火线碰地漏就跳。会不会是因为地漏的电阻比 ...

火线碰地漏就跳。
是因为过流而跳闸,而不是因为漏电而跳闸
如果有电器在用,你的情况很可能是漏保失效。

点评

按测试按钮正常跳闸,而且我还装了公牛漏电保护插头也是同样的情况,相线接地漏总漏电和保护插头都跳,零线没反应。如果是因为过流,可是对应的分路空开也不跳闸。  详情 回复 发表于 2016-3-12 13:44

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-3-12 22:08:58 | 显示全部楼层
mklhl 发表于 2016-3-12 13:44
按测试按钮正常跳闸,而且我还装了公牛漏电保护插头也是同样的情况,相线接地漏总漏电和保护插头都跳,零 ...

那就是地漏 对地电阻太大,零线电压低,漏电流远小于30mA,所以不跳闸
而火线电压高,虽然地漏对地电阻大,但漏电流大于30mA,所以跳闸

回复 支持 反对