电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 13698|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

地线带电的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-1-13 15:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里地线接地不可靠,于是就把所有墙插里的地线拔出来了(因为听说接地不可靠还不如不接)。但测试地线插孔有电,测电笔发亮。这是怎么回事?有人说是电线之间分布电容感应电?那没这样有危险吗?因为家里用的是强排热水器,不能断电使用。心里很担心,请高手们指点一下。补充一下,测试有电的地线插孔,我把手放在电笔的金属部分,电笔就不亮了。如果那感应电笔测,电压有220v,但前面没有显示?闪电的标记,这是不是证明其实它是没有电流的?

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-1-13 23:33:41 | 只看该作者
老的楼房基本是没有地线的,都是火线和零线,用电热水器多好啊,烧好了水把插头一拔就可以洗澡了,多安全啊,根本没有触电的可能啊,也不像燃气热水器那样危险,再说烧燃气价格也贵啊。自己做地线基本没有可能性,造价太高了,再说也不一定合格,我以前给个单位做了个地线,挖了能有二十米的沟,砸了十根1.8米的一寸钢管,用焊机把钢管给焊上铁条,再撒盐,阻值得在4欧以下。现在除了大型的单位可能会有接地摇表,一般的单位也没有接地摇表啊,阻值合不合格都不知道。以前是劳动局到单位测试避雷针和建筑的接地阻值,后来也没人管了,单位以前有表我们也自己测过,不过后来管理不行了,都没人管了,多一事不如少一事,慢慢的后来就不检测地线阻值了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-3-11 10:32:55 | 只看该作者
地线悬空,会有感应电。
你不接不就行了。
比如冰箱壳体接地,插座地线拆掉,壳体就不会带感应电。
但是一旦设备老化出问题,确实可能发生触电。
补救的办法就是漏保空开要接好。
要做合格的地线确实难度太大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2016-2-12 00:34:34 来自手机 | 只看该作者
吴师 发表于 2016-1-14 12:17
与感应不感应的没有关系,这是插座接线错误。零线地线桩头混乱了……

家里的入户地线是断开的。如果是插座零地接反了,那也能构成回路吗?用电器可以正常使用吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-1-13 16:41:02 | 只看该作者
你这样的说法  是根本没接地线(你插座的地线是虚的) 自己找个地 凿个1米深的地  自己做临时地线

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-1-13 21:32:12 | 只看该作者
应该是感应带电,楼主不妨找个万用表量一下电压,最好是指针式的那种

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-1-13 22:47:42 | 只看该作者
最好是用万用表测试。试电笔这东西不准确。,有一次缺相用试电笔就感应有点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-1-13 22:48:48 | 只看该作者
用万用表,试电笔有感应电显示。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-1-14 08:52:48 | 只看该作者
有电是感应电,没有总接地,自己弄个就行了

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-1-14 12:15:08 | 只看该作者
你所说的带电就是线间分布电容的感应电,你的地线根本就是形同虚设,对于你家的情况,建议自己做一个地线进行可靠连接,以免电器外壳带电伤人。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-1-14 12:17:15 来自手机 | 只看该作者
与感应不感应的没有关系,这是插座接线错误。零线地线桩头混乱了……

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-1-15 16:23:41 | 只看该作者
新手路过,请多多关照。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2016-2-12 13:48:59 | 只看该作者
应该是入户地线断开了,家里的用电器发生漏电,地线才会带电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-17 13:44

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报