发表于 2016-2-12 17:31:03 | 只看该作者
如果用电器能正常使用,再用表量下带电空对零线的电压,如果没的电压,那可能是感应电,要用指针表量正确,但是为了安全还是要做好地线接电

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2016-2-13 22:25:47 来自手机 | 只看该作者
问一下,感应电压一般能有多少伏?

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2016-3-11 10:32:55 | 只看该作者
地线悬空,会有感应电。
你不接不就行了。
比如冰箱壳体接地,插座地线拆掉,壳体就不会带感应电。
但是一旦设备老化出问题,确实可能发生触电。
补救的办法就是漏保空开要接好。
要做合格的地线确实难度太大。

回复 支持 反对