求高人指点电机过载和变频器故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-9-17 21:12:41 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
人机界面显示电机过载和变频器故障,电机的确热过载但变频器上无报警,继电器复位后不久又报同样警,换接触器和热继电器后还就一样,想撞墙!求路过大神高手大师指点,感激涕零

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2015-9-17 22:26:30 | 显示全部楼层
接触器和热继电器是施奈德的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-9-20 00:28:28 | 显示全部楼层
qq742037091 发表于 2015-9-17 23:02
你先检查一下变频器故障输出点嘛,要是变频器没故障也可能是控制器程序错了呢。

汗颜!这故障修了一天,对班同事才修好。是中间继电器线圈24V直流电压只有16V左右,原因可能是24V线路串其它继电器太多而造成压降,虽然中间继电器灯亮,但常开常闭触点没动作,导致接触器线圈吸合或断开不够,电机可能瞬间缺相而检测不到。同事重新引一根24V直流电后,电机不再过载变频器不再故障。鄙人深刻反省,必当知耻而后勇!

回复 支持 1 反对 0