漏电保护器跳闸,在漏电开关的出线端把零线和火线调换了一下位置,漏电保护器就正常了,请问师傅们,这是什么原理,谢谢。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2015-8-14 15:35:20 | 显示全部楼层
秋宇 发表于 2015-8-14 14:02
“火线漏电。另外若是DZ47LE 1P+N的,绝对不能调换,否则漏电动作时断不开火线”
建议检查线路绝缘。

是2P的漏电开关。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-8-18 11:15:48 | 显示全部楼层
benmaru 发表于 2015-8-16 23:16
你用的2P的漏保开关,里面包含了零序电流互感器,现在你把零线跟火线对调了,他检测不了零线的电流跟火线之 ...

谢谢师傅的答复,学习了。

回复 支持 反对