电工学习网

 找回密码
 立即注册
楼主: z平平淡淡13
打印 上一主题 下一主题

一个自己在CAD制作的电路图,跟大家交流分享

[复制链接]
19#
发表于 2018-7-31 17:13:24 | 只看该作者
最好就是加互锁,然后给km2前边加个km1的常开,sb2可以不要  这样才能顺序,按下sb1,1启动运行然后常开闭合2启动运行  sb3按下停止

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2018-2-10 09:18:05 | 只看该作者
高三流水 发表于 2015-8-4 18:40
KM2接触器的电源要接在KM1 的自锁后面  这样才叫顺序

赞同,加一个KM1的常开辅助触头放在KM2的控制线路上,这样保证KM1接通了,这个常开触头闭合,KM2才能接通。起到顺序启动的目的。如果要逆序停止还要再增加KM2的辅助触头在KM1控制线路中

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2015-8-14 08:47:54 | 只看该作者
多多学习 新手看不懂 呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2015-8-14 07:58:25 来自手机 | 只看该作者
把KMl的常串一个到KM2电路中就对了,顺序启不需要把常闭点串到KMI上,又不是丕反转,毛都不懂,乱说

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2015-8-13 16:33:58 | 只看该作者
鼓励一下{:biggrin:}{:victory:}

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2015-8-11 16:13:42 | 只看该作者
制图不错,不过带自锁的电路一定要互锁,不然KM1启动后,点SB2就爆。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2015-8-4 18:40:28 | 只看该作者
        KM2接触器的电源要接在KM1 的自锁后面  这样才叫顺序

点评

赞同,加一个KM1的常开辅助触头放在KM2的控制线路上,这样保证KM1接通了,这个常开触头闭合,KM2才能接通。起到顺序启动的目的。如果要逆序停止还要再增加KM2的辅助触头在KM1控制线路中  详情 回复 发表于 2018-2-10 09:18

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

12#
发表于 2015-8-4 16:48:38 | 只看该作者
有点看不懂呀,还要学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-7-28 19:57:02 | 只看该作者
图画的还是不错的,我也是开始学习CAD画图。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-7-7 14:45:18 | 只看该作者
画的很好,但是SB1和SB2同时按下就会出乱子,之间没有互锁。{:lol:}

点评

他是控制两台电机,不是正反转控制,所以使用没有问题,缺点按下停止按钮两台电机同时停止。  发表于 2015-7-7 16:09

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-5-20 22:43:03 | 只看该作者
任意启动电路,首先FR1-2应画在SB3前端,仅供参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-5-20 15:42:17 | 只看该作者
smallbilly008 发表于 2015-4-26 21:26
两个线圈的常闭触点没有串进控制线路,按钮的常闭也没。电气互锁和机械互锁都没,很有问题!

上图不是可逆,两个电机是应该可以用

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册