急!请问:4个7.5JW三相电机(供水用)(2备2)用多大规格的钢铠单芯铜电缆?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-10-8 20:30:35 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3金币
          我校新建锅炉供水。4个380V7.5KW电机(2个使用,两个备用),敷设距离300米,请问用什么规格的单芯铜铠装电缆?

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2014-10-8 21:03:15 | 显示全部楼层

采用的是钢铠地埋电缆敷设。这里是否考虑 电机的起动电流。

回复

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-10-9 17:55:58 | 显示全部楼层
bin112886 发表于 2014-10-8 23:45
已考虑了启动电流

35的太大了点儿吧?10平方的够不够啊?

回复

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-10-9 18:00:22 | 显示全部楼层
374931398 发表于 2014-10-9 17:57
10平方铜芯线够了。

谢谢!我觉得差不多。另外300米供电距离是否考虑压降?怎么算?请您指教。