2014年4月份,家中控制插座的漏电保护开关隔三差五的发生跳闸现象,均是在早晨起床后发现的,头一天入睡后关灯还是好好的,当时没有多想直接摔推上也能正常使用。后来发展到跳闸后推不上闸,自已懒得动手并且还要上班,老婆叫来物业维修人员直接把漏保跳闸线圈“绕开”,使其变成了一个普通开关,合上闸后正常。正常使用大约一周后,也就是“五一”劳动节的清晨,起床后发现家中没电了,检查门外走廊中的开并,发现往我家去的总开关跳闸了,这次我有点蒙了,心中也有压力了:越级跳闸说明线路中问题更大了,接下来开始了对漏电原因的查找。 先是拔下用电器试推闸,拔下“电插排” 试推闸,均没有发现问题。最后拆开墙壁插座试推闸,听到插座墙壁中有“咝咝”的打火声,拆开在此处“并联”的三个(通往另外两个插座的火、零、地)接线头再试合闸,这次不再跳闸,也没有打火的“咝咝”声,用“ 万用表”配合检查,确定通往另一个插座的线路中间位置发生了“短路”。 买来单芯铜线三根,分别接在原来电线上,用力拉原来电线的另一端,替换上新的电线,发现原来的电线同一位置已经烧焦,6平毫米单芯铜线快要烧断了。重新安装插座,接上电器,恢复被物业人员更改的“漏保”线路,全部试验了漏保开关的跳闸功能完好后,通电运行至今日(5月15日)一切正常。 体会: 不要不查明原因就先更换漏保:在楼道里反复试推闸时碰到楼上的对门邻居,他说,他家也经常跳闸,自已找 电工把全部漏电保护开关全部进行了更换,现在用得好好的,房屋开发商使用的都是垃圾“漏保”,质量很差,并出于好心建议我也把漏保全换了。根据我的 维修电工经验做出如下决定:漏保开关好不好先不急于判断,至少我家的确存在漏电现象,先把漏电原因查出并排除再决定是否更换漏保。 发现家中漏保跳闸不要图省事而绕开跳闸线圈后重新推闸。 随便写下来的,没有仔细推敲斟酌,如有错误敬请包涵。
|