欧姆表的读数方法图解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-12 20:50:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我们先搞懂欧姆表的基本原理,内部结构图,下面图片,是一个多用电表,就是电压表、电流表、欧姆表组合在一起的多用电表。
下面一个选择旋钮,分别对应不同的电压电流欧姆表的不同档位。欧姆表只是其中一个电表,它的刻度是最上面一排刻度,并且刻度不均匀,与电压表电流表不同的是,欧姆表的0刻度在右边,无穷大在左边,具体原因下面还要讲解。
欧姆表的读数方法图解
下面这个图,是欧姆表的内部电路图,它有表头G,电池,调零电阻构成,外部接红黑表笔,用来测外电阻。当红黑表笔短接时,电路中的电流最大,调节调零电阻,使它达到满偏电流Ig,此时:Ig=E/R内,R内=r+Rg+R0,如果外边接待测电阻Rx,则:I=E/(R内+Rx)。
从式子可以看出,电流I与Rx不成正比,所以刻度不均匀。待测电阻Rx越大,电流 I 越小,指针越偏向左方,所以左方刻度电阻越大,最左边是无穷大,这就是为什么欧姆表的0刻度,与电压表电流表相反的原因。
欧姆表的读数方法图解
欧姆表,如下图。
欧姆表的读数方法图解
指针靠最左边阻值无穷大,指针靠最右边阻值是零。
用欧姆表测量未知电阻阻值,一般采用的步骤,选档后表笔短接调零,搭在电阻两端发现指针从左到右偏转很小,说明读数误差大。继续把档位提高一档,再表笔短接调零,搭在电阻两端,假如指针走到中间位置是读数精确位置,即可进行读数。