    (1)单侧电源所采用的三相重合闸时间,除应大于故障点熄弧时间及周围介质去游离的时间外,还应大于断路器及操动机构复归原状准备好再次动作的时间。
    (2)双侧电源线路的自动重合闸时间,除了考虑单侧电源线路重合闸的因素外,还应考虑线路两侧保护装置以不同时限切除故障的可能性,以及潜供电流的影响。计算公式为
    tset,min≥t1+t2+△t - t3
式中  tset,min-重合闸最小整定时间。
    t1-对侧保护有足够灵敏度的延时动作时间,如只考虑两侧保护均为瞬时动作,
    则可取为零。
    t2-断电时间,三相重合闸不小于0.3s;220kV线路,单相重合闸不小于
    0. 5s;330kV及以上线路,单相重合闸的最低要求断电时间,视线路长短
    及有无辅助消弧措施(如高压电抗器带中性点小电抗)而定。
    t3-断路器固有合闸时间。
    △t-裕度时间。
    (3)发电厂出线或密集型电网的线路三相重合闸,其检无压侧的动作时间一般整定为10s;单相重合闸的动作时间由运行方式部门确定,一般整定为1s左右。
    (4)单侧电源线路的三相一次重合闸动作时间不宜小于1s;若采用二次重合闸,第二次重合闸动作时间不宜小于5s。