微信用户求助:电力系统为什么要采用自动重合闸?自动重合闸对永久性的故障电力系统有什么不利影响?
电力系统自动重合闸不仅可保证大电网及大机组的安全运行,还可以有效降低电网过电压。电力系统输电线路发生故障时瞬间性的,若故障消失后运行人员则进行手动重合,又因为很多机电设备已经停止运行,所有重新合闸的效果不太明显,因此现在电力系统广泛采用自动重合闸。
电力系统的高压电线敷设线路长,地域环境复杂,经常遇见各种外界因素,而造成停电事故;停电故障分为暂时性故障和永久性故障。
电力系统为什么要采用自动重合闸?自动重合闸对永久性的故障电力系统有什么不利影响?
例如暂时性故障中的雷电引起的绝缘子表面闪络、高压供电线路对树枝放电,或者树枝等物体掉落在导线上引起短路、大风引起的碰线、鸟在输电线路塔上筑巢引起线路与地短路、鸟在高压线歇息而造成的对地短路、以及由于绝缘瓷瓶表面污染;在高压输电线路被保护器断开后,电弧即将熄灭,树枝、鸟类等外界物体也被电弧烧掉而消失。
电力系统为什么要采用自动重合闸?自动重合闸对永久性的故障电力系统有什么不利影响?
永久性故障包括:线路倒杆、三相高压导线断线、高压绝缘瓷瓶被高压击穿而无法恢复、简单地说就是,在供电线路出现故障后,即被保护断开以后,故障现象依然存在。
自动重合闸技术确实带来巨大的经济效益,这是无可挑剔的。带来巨大经济效益的同时,也会给电力系统带来一些不利影响。当电力系统的输电线路是永久性故障而自动重合闸时,那么电力系统就再次受到短路电流冲击,可能造成电力系统的摇摆幅度增大,严重则使电力系统失去稳定性。而继电保护电路的断路器则再次断开,它在短时间两次切断短路电流,从而使断路器工作条件恶化。
电力系统为什么要采用自动重合闸?自动重合闸对永久性的故障电力系统有什么不利影响?
现在电力系统的自动重合闸都是采用很先进的ARC加速保护;实现方法,就是在每条线路上都安装设有选择性保护装置的ARC装置,将加速继电器的常开触点与过电流保护电流继电器的常开触点串联起来;当电网一旦发生故障时,保护装置首先有选择性地(一般具有延时)动作跳闸,而后ARC动作,如果重合闸为永久性故障,则保护装置再加速动作,顺时切除故障,避免线路故障的扩大化。
在电力系统中,自动重合闸的动作成功率相当高,通常都在60%~90%。可想而知,自动重合闸技术在电力系统运行中不仅提高瞬时性故障时供电的连续性,双侧电源线路系统并列运行的稳定性,还能纠正因断路器或继电保护误动作引起的误跳闸,都发挥了非常大的作用。