电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 25188|回复: 28
打印 上一主题 下一主题

星三角转换短路

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-7-30 23:33:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更换接触器后不知什么原因有几次转换中三角形供电接触器触点粘连跳闸  ,星点接触器正常。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-10-2 09:57:44 | 只看该作者
时间继电器没有调节的话不会是延时过短的问题,估计是你把原来的相序接错了,转换的时候是反转,电机立马刹车抱死电流急剧的增加烧触点跳空开。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-2-18 23:34:23 来自手机 | 只看该作者
真诚一生 发表于 2014-7-31 22:41
刚借了一副图,就是图上的KM3.两年两台电机换了4个相同位置上的接触器了。不通主电实验延时转换时序正常, ...

回复不了,你图有问题,如果KM3动作慢点就,KM2就有机会重新吸合,你把KT线圈接到KM3常闭的另一端,去掉KM3常开,应该能解决问题,如果想保险点可以加个继电器控制KM3。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-10-16 09:41:29 | 只看该作者
本帖最后由 zhuhaihuhu 于 2015-12-28 10:22 编辑
374931398 发表于 2014-9-29 18:26
这电路上时间继电器KT延时闭合触点、KM3的常开自锁触点是多余的,节点越多越容易出现故障,完全可以取消。

如果取消KM3的自锁触点,只能三角形运行一下然后又回到星形。时间继电器触点是不能保持的,只能这样不断的循环下去。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-7-31 09:07:30 | 只看该作者
是不是接触器型号不对

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-7-31 21:59:51 | 只看该作者
型号是一样的,质量欠佳。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-7-31 22:41:03 | 只看该作者
刚借了一副图,就是图上的KM3.两年两台电机换了4个相同位置上的接触器了。不通主电实验延时转换时序正常,通电后启动正常,刚一转换跳闸KM3接触器触点粘连。后有换一个正常。

星三角.png (81.13 KB, 下载次数: 626)

星三角.png

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-9-10 08:27:01 | 只看该作者
建议你把时间继电器换个新的试试……

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-9-24 22:37:18 | 只看该作者
有可能是时间继电器转换时间太短了!!可以把时间调的长一点!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-9-29 18:26:43 | 只看该作者
这电路上时间继电器KT延时闭合触点、KM3的常开自锁触点是多余的,节点越多越容易出现故障,完全可以取消。

点评

你还是仔细看看吧!怎么能取消KM3自锁点呢?  详情 回复 发表于 2015-12-13 21:26

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-10-28 18:49:29 | 只看该作者
更换大容量的km2 启动时间加长

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-7-6 21:57:32 | 只看该作者
是不是输出线接反了或短路了.                                             

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2015-7-17 23:23:11 来自手机 | 只看该作者
延长星角转换时间,试试

回复 支持 反对