电工学习网

 找回密码
 立即注册
123
返回列表 发新帖
楼主: 真诚一生
打印 上一主题 下一主题

星三角转换短路

[复制链接]
25#
发表于 2016-2-18 23:23:14 来自手机 | 只看该作者
zhuhaihuhu 发表于 2014-10-16 09:41
如果取消KM3的自锁触点,只能三角形运行一下然后又回到星形。时间继电器触点是不能保持的,只能这样不断 ...

可以,只要把KT线圈接到KM3常闭的另一端就行

回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
发表于 2016-2-18 23:34:23 来自手机 | 只看该作者
真诚一生 发表于 2014-7-31 22:41
刚借了一副图,就是图上的KM3.两年两台电机换了4个相同位置上的接触器了。不通主电实验延时转换时序正常, ...

回复不了,你图有问题,如果KM3动作慢点就,KM2就有机会重新吸合,你把KT线圈接到KM3常闭的另一端,去掉KM3常开,应该能解决问题,如果想保险点可以加个继电器控制KM3。

回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2016-2-18 23:37:55 来自手机 | 只看该作者
杨瑞华 发表于 2015-12-10 21:21
我也遇到几次,接法正确。出现上述现象,接触器CJX选型的问题。

接法就是错的,KT断电是依靠自己动作断电,如果KM3动作不是很灵敏,KM2就会重新吸合,就…不说了

回复 支持 反对

使用道具 举报

28#
发表于 2016-2-19 11:10:50 | 只看该作者
根据你的描素,应该是KM3主线相序接反了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

29#
发表于 2016-2-25 11:11:00 | 只看该作者

路过,来赚点积分,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-17 19:21

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表