1、我国运行的10kV系统大部分是中性点不接地系统,当10kV发生单相接地后,变压器后的低压系统根本不知道,没有任何影响,电压不会变化,也不会断电;但10kV系统接地毕竟是故障,所以要查找、检修,所以是需要停电的,从这点看,还是对低压用户产生影响的;
2、在一些大城市,由于电缆的增多,接地后的接地电容电流非常之大,没有办法处理了,才想出个10kV的“小电阻接地”方法,这个系统在10kV发生单相接地后,相当于短路事故,所以一定会瞬间跳闸的,由于有多级的保护,所以不会出现“没有及时切除”的情况,10kV一跳闸,当然下面带的变压器也就停了,下面就没有电了;
3、如果10kV系统发生单相断线,在线没有落到“地”上时(落在地上就是上面的单相接地情况了),变压器就会少一相电,那么变压器也会少一相电,则低压就会少一相电,接在这相上的单相用户就不能用了,其它二相上带的单相用户还能正常使用,如果是三相设备,比如三相电机,则出力就少了1/3,虽然不会停转,但显得没有劲了,长时间运行会由于另二相电流的增加而烧毁,所以多数电机设有断相保护,在缺相时跳闸,防止出现断相烧电机的情况发生。
|
|