西门子的plc能用到FB块的,无非就是STEP7编程软件和TIA博途编程软件。在西门子Step7软件中,调试选项下plc运行模式里边,cpu设置成test模式,然后调用环境中一层一层选择要调用的块,就可以监控到FB的准确参数了。其实不管是FB块还是FC块都存在被多个块调用的情况,监控时候必须在调试模式下的调用环境中去一层一层选择。
--但是,在TIA博途软件中,一个块被多次调用的监控问题,得到了更聪明的方案,不用像STEP7软件这样操作,它更smart。
正好手上有个STEP7项目,就截图说明一下吧:
①我的项目中FB1是一个阀门控制的公用块,我在FB2和FB3都调用了这个FB1块,那我现在想监控FB2调用下FB1中的运行情况,就必须将PLC的运行模式修改为调试模式。
西门子PLC如果FB块被多次调用 如何监控单个块的执行情况?
②开启调试模式就如下图,调试--操作的对话框中选成Tste模式。
西门子PLC如果FB块被多次调用 如何监控单个块的执行情况?
③PLC以调试模式运行后,就可以选择调用的路径了,然后再打开FB1,此时FB1块就相当于仅仅受FB2的控制,而FB3中的控制对其的影响就相当于没有影响了。
西门子PLC如果FB块被多次调用 如何监控单个块的执行情况?
西门子PLC如果FB块被多次调用 如何监控单个块的执行情况?
最后,还需要说点经验之谈,就是运行模式切换到Tset模式,并非只有在PLCSIM这样的虚拟PLC中可以切换,在真实的CPU,以及正在运行的CPU中,同样可以从process模式切换到test模式,并不会影响PLC的运行情况,不必担心调试的适合会造成其他问题。