    (1)按重合闸的动作分类,可分为机械重合闸、电气重合闸。
    (2)按重合闸作用于断路器的方式分类,可分为三相重合闸、单相重合闸、综合重合闸。
    (3)按重合闸动作次数分类,可分为一次重合闸、二次(多次)重合闸。
    (4)按重合闸的使用条件分类,可分为单侧电源重合闸、双侧电源重合闸。
    (5)按重合闸的检定条件分类,可分为检无压重合闸、检同期重合闸、非同期重合闸。


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-11-15 09:22:29 | 只看该作者
    (1)由值班人员手动跳闸或通过遥控装置跳闸时,重合闸不应动作。
    (2)手动合闸,由于线路上有故障,随即又由保护跳闸,重合闸不应动作。
    (3)当断路器由继电保护动作或其他原因跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合闸。
    (4)自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定,如一次重合闸就只应实现重合一次。
    (5)自动重合闸动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次故障跳闸的重合闸。
    (6)应能与继电保护配合,实现前加速或后加速切除故障。
    (7)在双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源间的同期性,即能实现无压检定和同期检定。
    (8)当断路器处于不正常状态(如气压或液压过低等)而不允许实现重合闸时,应自动将自动重合闸闭锁。
    (9)自动重合闸宜采用控制开关位置与断路器位置不对应的原则启动重合闸。