王栋春 发表于 2016-12-19 21:21 不知楼主按下右侧那个蓝色按钮了吗
geshi2000 发表于 2016-12-20 12:02 我晕.这是3线漏保,用单相肯定跳,要4线的漏保
yag4172 发表于 2016-12-20 17:13 求详解 真不知道这个
liu42 发表于 2016-12-20 20:08 你的负载有单相负载,也有三相负载。所以三相电流不平衡,导致漏保跳闸。 可以将单相负载断开,只送电三相 ...