肯定有问题,先从你家的总开关上叫电工把零、相线从输入输出端从漏电开关脱出,叫物管电工测试开关有没问题,原后把输入线接回,合上共用漏电开关,再把零、相线次序接入测试,接上去如果跳闸的那一根就是漏电线路(各种测量无效时用这一招)。这类情况估计是装修时电线套管被打穿,电线绝缘皮有轻微的破损所致,估计在厨房、冲凉房或阳台等近水空潮湿的地方机会较大,以冲凉房、厨房等湿度大的地方为重点,其实如果用数字式万能表测量将电阻档调大,有轻微漏电,数字是会跳动的,普通指针式表因线路对地电阻极较大如果电池不足或摆动轻微则很容易误判。最麻烦的是零线短地,用关闭开关分段测试是无效的。 |
|