求助:一用一备污水箱报警蜂鸣器报警

查看数: 7448 | 评论数: 5 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2013-10-10 15:40

正文摘要:

现场情况:蜂鸣器声光报警(比正常报警声音小) 检查:污水箱控制工作正常:           从蜂鸣器拆除013线,蜂鸣器没有声音,从中间继电器拆除013线,蜂鸣器报警(声音更小) ...

回复

carl 发表于 2013-10-14 09:18:38
吴师 发表于 2013-10-13 12:15
这个图纸是不是你对应的哦?一个控制电源指示灯两个泵运行指示灯共三个,哪里还有光的报警?莫非是蜂鸣器上 ...

蜂鸣器是声光一体的

carl 发表于 2013-10-14 09:17:15
吴师 发表于 2013-10-13 12:04
怪了 ,拆除013,不管哪头都是断路,怎么还报警?你的蜂鸣器是交流低频叫声,还是直流控制回路?难道里面有 ...

谢谢!蜂鸣器是交流220v。

吴师 发表于 2013-10-13 12:15:15
这个图纸是不是你对应的哦?一个控制电源指示灯两个泵运行指示灯共三个,哪里还有光的报警?莫非是蜂鸣器上面旁路了报警光源电路?

吴师 发表于 2013-10-13 12:04:22
怪了 ,拆除013,不管哪头都是断路,怎么还报警?你的蜂鸣器是交流低频叫声,还是直流控制回路?难道里面有储能的东西在?也可能是绝缘坏了金属外壳接地,其他回路的公共点接地带电压,从那边构成的回路所以要叫。