请老师们帮我看看家里的配电箱

查看数: 12030 | 评论数: 18 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2013-5-14 17:37

正文摘要:

今天早晨烧了一组C16的插座,更换为C32,请老师们看看还有哪里不对的地方?

回复

季福顺 发表于 2013-6-27 07:06:43
这线色被你接的  你自己是不是都看不清楚了,零线也用红色,火线也用红色,自己看的都眼花缭乱了吧。有时间好好改改,再说了插座烧坏了,你换空开做什么,首先查明烧坏原因,是用电设备引起的,还是插座质量不过关。别什么的总换空开

xiaojun882003 发表于 2013-6-25 22:40:01
接线太乱了,这也是现在好多家用配电箱的弊端,现在好多家用的总箱里面的接线还不如你这个,至少你这个还知道把进户线接的时候留一点余量,现在好多是直接掐到跟接的,有点问题要改下线都没办法

FYCBW369 发表于 2016-7-20 21:30:47
烧上口还是下口?上口最好使用汇流排。另外,不要盲目加大开关,2.5线用16A或20A,4平方用25A,否则过载不能保护容易烧线。

东乡邑人 发表于 2016-7-20 22:12:00
按标准好好整理整理吧,

杨师傅AAA 发表于 2016-7-19 09:29:54
这线给你整的你不是电工不及格

浪人 发表于 2016-7-19 09:13:27
看不清楚

佳友水电 发表于 2016-7-18 23:23:55
杰子 发表于 2013-5-14 18:02
怎么没看到火线进断路器,再应该是左零右火

左零右火?要分清噢!这是断路器,不是插座!

草原骏马68 发表于 2016-7-18 20:30:14
瞧你这线色乱的,火线用红色,零线用绿色,不能乱整。

天下 发表于 2013-7-18 18:40:38
你原耒C16可能小了一点,还有接线端子松动,应根据线径不负何大小选开关

秋宇 发表于 2013-7-1 11:21:32

工程件 烧了很正常,换个品牌好点正牌开关就好了。

悠扬呼吸 发表于 2013-6-28 10:07:33
接线有点晕,火线、零线起码颜色分开,布线工整

电工学习网 ( )