为彻底查清600806#报警的根源,我打开了PLC程序,图示: A "verz Steuerspannung ein" //系统启动延时1S A "Hydraulik ist eingesch." //液压站启动完毕 A "Axis8".A_ContrEnable //S1轴使能 A( ON "DB STW1 A_INF".ZSW1_0 ON "DB STW1 A_INF".ZSW1_1 O "DB STW1 A_INF".ZSW1_3 ON "DB STW1 A_INF".ZSW1_4 O "DB STW1 A_INF".ZSW1_6 O ON "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_0 ON "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_1 O "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_3 O "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_6 O "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_7 O ON "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_0 ON "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_1 O "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_3 O "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_6 O "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_7 ) = "ALMSG_DB"._8FdStop6008xx[6] 由于当时排除过程没有实际监控该程序段,已经无法再判断具体是哪个报警触发位被触发了,应该是上图黄色部分的信号某一个触发了600806#报警。该报警与电机模块(速度超范围)没有直接的关联,因为此时电机并没有启动起来。 |