西门子840D系统600806#报警处理过程

查看数: 1990 | 评论数: 1 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2020-8-5 16:05

正文摘要:

   今天巡检到工厂,发现一设备同事们在保养,于是逛到控制室那边看看电气元件情况,当看到系统中有一个CU320-2DP有红灯报警,图示:RDY/OPT同时亮红灯。   更换过程非常快捷,均是插排 ...

回复

admin 发表于 2020-8-5 16:05:35
为彻底查清600806#报警的根源,我打开了PLC程序,图示:

      A     "verz Steuerspannung ein"               //系统启动延时1S

      A     "Hydraulik ist eingesch."                //液压站启动完毕

      A     "Axis8".A_ContrEnable                 //S1轴使能

      A(   

      ON    "DB STW1  A_INF".ZSW1_0

      ON    "DB STW1  A_INF".ZSW1_1

      O     "DB STW1  A_INF".ZSW1_3

      ON    "DB STW1  A_INF".ZSW1_4

      O     "DB STW1  A_INF".ZSW1_6

      O   

      ON    "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_0

      ON    "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_1

      O     "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_3

      O     "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_6

      O     "DB STW1 A_MOMO_SP1".ZSW1_7

      O   

      ON    "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_0

      ON    "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_1

      O     "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_3

      O     "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_6

      O     "DB STW1 A_MOMO_SP2".ZSW1_7

      )   

      =     "ALMSG_DB"._8FdStop6008xx[6]  

由于当时排除过程没有实际监控该程序段,已经无法再判断具体是哪个报警触发位被触发了,应该是上图黄色部分的信号某一个触发了600806#报警。该报警与电机模块(速度超范围)没有直接的关联,因为此时电机并没有启动起来。